广东省节约用电管理实施办法

文档创建者:信息管理
浏览次数:259
最后更新:2022-11-05
地方法规规章
地方法规规章: 地方人民政府 » 广东

广东省节约用电管理实施办法

制定机关: 广东省人民政府

效力级别: 地方政府规章

时  效 性: 失效

发布文号:

公布日期: 1990.01.11

施行日期: 1990.03.01

题     注 : (1990年1月11日广东省人民政府文件粤府〔1990〕3号发布 自1990年3月1日起施行)(编者注:该办法已被1998年4月14日广东省人民政府办公厅文件粤府办〔1998〕19号发布施行的《关于废止〈关于加强珍贵稀有动植物自然资源保护管理的布告〉等76项规章及规范性文件的通知》废止)

第一章 总则

第一条

为了加强我省节约用电管理工作,根据国家《关于进一步加强节约用电的若干规定》、《节约能源管理暂行条例》和《广东省节约能源管理办法》,制定本实施办法。

第二条

本省城乡各企业、事业单位,机关、部队、团体、学校和个人使用和管理电能,适用本实施办法。

第二章 节约用电的组织管理

第三条

各级人民政府应切实加强节约用电(以下简称节电)工作的领导。省三电办公室负责全省节电的组织管理、监督检查工作和实施年度节电计划;市、县三电办公室负责本地区的节电组织管理、监督检查工作。各行业主管部门、各用电单位应加强对节电工作的领导和管理,并指定专人负责日常节电工作和落实各项节电措施。

第四条

省标准计量管理部门应会同有关部门分期分批制定风机、水泵、变压器、电动机经济运行标准,宾馆、饭店合理用电标准,重点耗电设备电平衡测试标准以及其他有关标准。

第五条

企业应制定节电技改计划,边测边改,取得实效。省戴帽下达用电指标的重点企业,应在一九九0年完成电平衡测试;其他年耗电量在五百万度以上的企业,应在一九九一年完成电平衡测试。

各市、县能源监测部门要加强电能合理利用的监测工作。

第六条

市、县三电办公室和行业主管部门应加强对节电标准、规程的宣传贯彻和节电培训工作,严格执行各项有关节电的国家标准、行业标准、地方标准。一百千伏安以上的高压供电用电单位,应在一九九0年底前贯彻落实《评价企业合理用电技术导则》和《产品电耗定额制定和管理导则》。

第七条

各级供电部门应会同同级统计部门定期统计分析和公布主要产品电耗和重点企业电耗情况。

第三章 生产用电定额管理

第八条

对电能定额实行分级管理。省经委、三电办公室负责考核三十五种主要耗电产品的电耗定额(见附件一)。市、县经委、三电办公室可根据实际情况,规定其他产品的电耗定额。

第九条

省各行业主管部门应按照国务院关于企业上等级的规定和国家《产品电耗定额制度和管理导则》的要求,编制本行业主要产品或设备的分类电耗考核定额标准。

第十条

各市行业主管部门应根据标准计量管理部门颁布的电耗计算方法和省行业主管部门制定的主要产品电耗定额,结合当地节电计划和实际情况,提出企业年度的产品电耗定额计划,于年度开始前十日报同级三电办公室审核,由市经委于年度开始后四十日内批准下达,并按月或季考核,每年结算一次。对未及时提出定额计划的,三电办公室可按其前两年实际电耗的算术平均值(或同类产品的先进电耗)压减3%至5%核定。

第十一条

市、县有产品电耗定额的企业的用电量,一九九一年应占本地区工业用电总量的50%;一九九二年应达到或超过70%。

第十二条

建立节(用)电报表制度。企业应于月、季、年度终后五日内,向企业主管部门、当地三电办公室报送上月(上季或上年)的《工业企业用电量及产品耗电量表》和有关节电报表(具体另行制定),并分析电耗升降原因。

各市三电办公室于季、年度终后十五日内,将省考核的主要产品电耗定额执行情况和节电情况汇总报送省三电办公室和当地节能管理机构。

第十三条

企业年度电耗低于计奖基数的,可根据节电价值〔计算方法:国家电价×年产量×(单耗指标-实际单耗)〕按以下标准提取奖金(可按季度预提50%,年终结算)。提取奖金必须按规定程序报批,经批准后可计入成本,免征奖金税。

(一)已达到国家和省级标准的企业,以前两年实际单耗的算术平均值为基数,一定三年不变,提奖率分别为:

国家特级30%至50%

国家一级20%至30%

国家二级13%至15%

省 级 8%至13%

(二)未达到省级标准的企业,以上年实际单耗为基数,提奖率为8%至10%。对产品电耗有回升的企业(其中:达到国家特级、国家一级标准的,产品电耗允许上浮3%,达到国家二级和省级标准的,产品电耗允许上浮1.5%),按照“奖罚同率”的原则予以罚款,由当地三电办公室提出具体处理方案,报同级经委批准后实施。

(三)个别行业节电奖金考核办法,省经委、财政厅、劳动局另有规定的,按有关规定执行。

第十四条

省经委应会同省三电办公室和各企业主管部门,分期分批制定主要产品电耗最高限额,对超过最高限额的企业,按季度考核,其超耗部分,由供电部门按国家电价的三倍处以罚款(省下达第一批产品电耗最高限额见附件二)。

第十五条

严格执行供、用电计划,电力分配部门不得超过计划分配,用电单位不得超计划用电。对超计划用电的,按有关规定处以罚款,由省经委根据电网供电实际情况具体实施。本条规定的罚款收入,各市、县全部用于平抑征收电力燃料附加费标准水平,省除主要用于平抑电力燃料附加费标准水平外,部分统筹安排用于节约用电和计划用电的技术措施。罚款使用应接受各级审计部门的监督检查。

第十六条

实行计划用电、节约归己。用电单位开展节约用电、降低电耗,实际用电量低于当年用电计划的,在省电网供电能力不减少的情况下,电力分配部门不扣减下年用电指标。

第十七条

省、市、县经委、三电办公室可安排一些用电指标,用于奖励节电成绩显著的企业。

第四章 调荷节电管理

第十八条

用电单位必须严格执行当地三电办公室有关避峰用电的规定。三班制企业的月平均负荷率,不得低于90%;非连续运转的工序或设备,要避峰用电。

第十九条

继续推行峰谷不同电价。鼓励用电单位提高低谷期的用电比例。一九九0年在省戴帽下达用电指标的重点企业普遍实行峰谷不同电价。

各地要积极安装分时计量装置,为全面推行峰谷不同电价提供技术条件。

第二十条

对实行两部制电价的用电单位,按最大需量计收基本电费。对连续性生产企业,可按最大需量计收容量电费。

第二十一条

各市经委应会同同级三电办公室有计划地安排好当地重点用电单位的设备检修。

第二十二条

各市三电办公室应定期对本市负荷进行预测,做好本市假日、节日和季度代表日的电力电量的定性定量分析工作,积累各类用电的最高负荷、利用小时、同时率等数据,并将有关分析资料按规定及时上报省三电办公室。

第二十三条

各地三电办公室应会同同级经委制定超负荷拉路限电顺序表,并根据实际情况及时调整,通知当地电力调度部门严格执行。

第二十四条

供电部门无故拉路造成用户损失的,应给予赔偿。造成重大损失的,由当地经委组织调查,严肃处理。对情节严重构成犯罪的,由司法机关依法追究直接责任人的法律责任。

第五章 设备节电管理

第二十五条

机械工业部门应制定规划,优先研制开发高效省电设备。生产国家公布的节能机电产品的企业,应加快技术改造,提高产品质量,扩大生产能力。各级政府应优先安排节电技术改造资金,有关部门应按国家《鼓励推广节能产品和停止生产落后产品的暂行规定》,在贷款、原材料供应等方面给予优惠。

第二十六条

国家已公布淘汰的机电产品,各单位必须按规定期限停止生产、销售和使用,严格执行《广东省节能机电产品和淘汰产品管理实施细则》。

第二十七条

各主管部门应组织所属单位根据设备利用电力的情况,以变压器、电动机、泵、风机、压缩机及电加热等设备为重点,制定更新改造计划。各单位应将更新改造计划和执行情况,报当地节能管理机构、三电办公室和行业主管部门。

第二十八条

在用的泵、风机和整流设备,凡实际工况效率低于以下规定的,必须在一九九三年以前更新改造:

通风机、鼓风机(配套电动机10千瓦及以上)低于70%(包括管道效率);

离心泵、轴流泵(配套电机10千瓦以上)低于60%(包括管道效率);

整流设备(配套电动机10千瓦以上)低于90%(综合效率)。

第二十九条

设备更新改造资金的来源:

(一)企业的折旧基金和留用的生产发展基金;

(二)地方分成的能源交通建设基金;

(三)各银行用于技术改造的贷款(各地可在一些企业试行采用更新单台设备核算,用节电效益还贷的办法申请贷款);

(四)部分国家节能专项贷款;

(五)本办法中各项罚款、加收费用所得款项。

第六章 节电技术措施管理

第三十条

各级政府、各行业主管部门和企业单位应制定节电技改计划,并结合具体情况推广下列重点节电措施:

(一)变压器、电动机、风机、泵、电加热设备以及输、配电线路的经济运行;

(二)采用新技术、新设备更新改造低效风机、泵,提高系统效率,包括采用微阻缓闭止回阀和管网改造;

(三)调速、调压设备采用调速液力偶合器、串级调速、变频调速、高频可控硅调压等装置;

(四)对电动机及其附属装置进行改造,加装电机轻载节电器等;

(五)电加热炉采用新型保温材料,如漂珠砖、轻质耐火砖、硅酸铝等;

(六)烘干炉采用新型、高效远红外线加热元件;

(七)采用高压钠灯、钠铊铟灯、卤钨灯、氖泡节电指示灯、高效莹光灯、制版冷光源、定时开关等新光源和照明自控装置;

(八)有热源的大面积空调单位,装设溴化锂制冷装置;

(九)印染、食品、搪瓷、塑料等行业现用的电加热设备,应尽可能改用其他热源;

(十)电弧炉、电解热等进行短网改造;

(十一)烧碱、电解铝等提高电流效率,降低槽电压;

(十二)重点耗电设备和工艺采用微机监控;

(十三)推进热处理、电镀、铸锻、制氧等专业化生产;

(十四)推广高效球磨机、双盘磨打浆机、水喷射泵、进相机等节电效果明显的新技术、新设备;

(十五)选用合适的润滑剂,提高所有传动装置的效率;

(十六)其他有效的节电技术措施。

第三十一条

鼓励企业利用余热、压差发电:

(一)企业利用余热、压差发电,电力分配部门不扣减其用电指标。富余电量上网电价及管理,按广东省《地方火力电厂并网管理暂行办法》执行,并享受国家规定的优惠待遇。

(二)此类综合利用项目,各地、各部门应优先安排;综合利用项目所需贷款可向省经委申报。

第三十二条

装设单台容量10吨/小时以上(含10吨/小时)的锅炉,有稳定的热负荷,年利用四千小时以上的企业,可安排热电联产。

第七章 农业节约用电管理

第三十三条

各市、县三电办公室应组织制定农业用电的节电措施,逐级落实到企业(含乡镇企业,下同)、电力排灌站、乡镇供电所和村电工。

第三十四条

认真抓好电力排灌站设备的配套、更新改造和运行管理。排灌变压器,按年实际运行小时计算,负载率低于20%的,要限期调整变压器容量或安装“子母变”,以提高负载率。

第三十五条

供电部门应加强对各类农用配电变压器的运行管理,提高负载率。从一九九一年起,按实际运行时间计算,各县的农用配电变压器的平均负载率不得低于25%。

第三十六条

新建电力线路最大供电半径,380伏为800米,10千伏为15公里,35千伏为35公里。

已在运行的电力线路的供电半径如超过上述规定的,应逐步予以改造。

一九九0年,农村电网线损率应降到11%以下。

第三十七条

未经当地供电部门许可,企业不得向农村转供电。违者,供电部门可停止向该企业供电。现已转供电的,必须按价收费,对拒付电费者,转供单位有权停止供电。

有条件的地方,应逐步将转供户改由供电部门直接管理。

第八章 非生产用电节电管理

第三十八条

对宾馆、饭店(含外商投资企业)、商店、机关、事业单位,实行计划供电,各级电力分配部门要按照节约用电的原则,定期下达用电指标。

企业、机关、部队、团体、学校等单位必须加强职工宿舍的用电管理,实行装表计量收费。不得实行生活用电包灯、包费制。对仍实行包灯、包费办法的单位,限期整改。违者,按照电价的三倍处以罚款。

第三十九条

除旅游宾馆、影剧院、科研实验室、精密仪表修试室、净化室、医院手术室、通讯室、计算机房外,其他单位不提倡使用电力空调器。确需安装使用的单位,须向当地(区)供电部门报批,按每千瓦3000元的标准交纳特准使用费后方可使用(目前已安装使用的单位须重新办理报批手续,按每千瓦1500元的标准交纳特准使用费),并应配备控温装置,室内温度、湿度、新风量不得超过规定标准(具体规定另行通知)。对擅自安装使用的,按每千瓦5000元处以罚款。

第四十条

适当控制城乡居民生活用电增长速度,严格控制住宅使用空调器。住宅安装空调器的,须向市(区)供电部门报批,并按铭牌每千瓦1000元的标准交纳超前消费金后方可使用(目前已安装使用的须重新办理报批手续,按铭牌每千瓦500元的标准交纳超前消费金)。擅自使用空调器的,按铭牌每千瓦2000元处以罚款。

第九章 附则

第四十一条

各级电力部门及其工作人员要带头做好节电工作,严格执行本办法的各项有关规定。对拒不执行的,要严肃处理;对徇私舞弊,触犯刑律的,交由司法机关依法追究其法律责任。

第四十二条

依本办法规定处罚的罚款,企业从本单位的自有资金中支付,不得计入成本,不得列入营业外支出;行政、事业单位从本单位的预算包干节余经费中支付。

第四十三条

本办法(第十五条除外)所规定的罚款和收费实行分级管理,由各级三电办公室(或委托当地供电部门)执行。罚款和收费所得款项,用于改善用电管理的技术措施,支持企业的节电措施、节电技术培训和节电奖励等,免征产品税、所得税,专户存储、专款专用。各级三电办公室可提出用款计划,报同级经委批准后实施。

供电部门可从上述款项中提取2%的管理费,用以支付节电工作增加的费用;各县(含县级市、区)三电办公室、供电局每年从总额中提取3%上交市三电办公室;各市三电办公室每年从中提取30%上交省三电办公室集中使用。

上述款项收支使用接受各级财政部门和审计部门的检查监督。

第四十四条

本办法自一九九0年三月一日起施行。

附件一:三十五种主要耗电产品目录

冶金电炉钢、机械电炉钢、矽铁、焦炭、生铁、转炉钢、钢材、电解铝、铅、锌、合成氨、烧碱、电石、硫酸、原油加工、原油生产、磷肥、黄磷、原煤、水泥、平板玻璃、机制砖、棉纱、棉布、化纤、蔗糖、卷烟、饮料(包括啤酒)、机制纸、供电线损率、发电厂用电率、自来水、洗衣机、电冰箱、铝材加工。

附件二:省下达第一批产品电耗最高限额

省下达第一批产品电耗最高限额

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

产品名称最高限额 说 明

(度/吨)

─────────────────────────────────────

冶金电炉钢 675工艺单耗,包括电炉变损耗,日避峰(停炉

保温)一小时(在考核期内,按加权平均计

算,全部电炉日平均停炉保温一小时,下同

)加25度。

─────────────────────────────────────

矽铁(含矽75%)9200工艺单耗,包括电炉变损耗,日避峰(停炉

保温)一小时加100度。

─────────────────────────────────────

电解铝 17500包括厂内线损和整流变损。

─────────────────────────────────────

电石3900工艺单耗,包括电炉变损耗,日避峰(停炉保

温)一小时加60度。交流电耗,包括变损。

─────────────────────────────────────

烧碱2800

其中:广化 2650

离子膜2550

─────────────────────────────────────

黄磷 17400包括变损,日避峰一小时加100度。

─────────────────────────────────────

合成氨1850全厂综合电耗,避峰(全部压缩机)一小

时加50度。

其中:广氮 2100

─────────────────────────────────────

机械行业电炉钢800工艺单耗,包括电炉变损耗,避峰(停炉保

温)一小时加30度。

─────────────────────────────────────

水泥100综合单耗

其中:湿法转窑115

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

回复